Diozan
9 звёзд
*********

Рейтинг: +1104/-1277
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 15067


Рак

Кашу мясом не испортишь


« Ответ #60 : 07-05-2015, 21:49:23 »

... проверил вольт-амперные характеристики...

А как, интересно, выглядит вольт-амперная характеристика автомата?
Записан
viy
8 звёзд
********

Рейтинг: +632/-820
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5817


Стрелец

8-9ноль6-56три-69-1семь


« Ответ #61 : 08-05-2015, 00:00:39 »

А как, интересно, выглядит вольт-амперная характеристика автомата?
Типа, спецЫалист? Или типа, подъипнуть решил?
Не так написал, звиняйте, торопился.
Время-токовые характеристики.
Вот ссылки для любознательных.
сцылка адын
сцылка два
сцылка три (кто тут интересовался EKFами?)
Те, кто в теме - они поняли, что именно я имел в виду. Остальные идите лесом, тролли!
Кстати, недавно был случай, когда кЕтайский автомат IEK ВА-47-29 номиналом 63 ампер при простом испытании мегаомметром на 500 вольт начал прошивать на корпус.
Это при заявленном напряжении пробоя изоляции "не менее 660 вольт"...

Короче, все что я хотел сказать насчет автоматов - я уже сказал.
Дальше - ваше дело. Потом не говорите, что вас не предупреждали!

И, кстати, если у вас частный дом, подумайте об измерении цепи фаза-ноль...
А если кто планирует сделать заземление в частном доме - тот вообще молодец!
Записан
svic
7 звёзд
*******

Рейтинг: +142/-268
Offline Offline

Сообщений: 3964



« Ответ #62 : 08-05-2015, 12:48:32 »

И, кстати, если у вас частный дом, подумайте об измерении цепи фаза-ноль...
можно поподробнее: что именно измерять?
Записан
yafigey
3 звезды
***

Рейтинг: +9/-10
Offline Offline

Сообщений: 243


« Ответ #63 : 08-05-2015, 13:22:45 »

Что касается автора темы.
Мое предположение, что нарушена фазировка на стояке в доме.
Соответственно, любая подключаемая нагрузка на той фазе , которая питает квартиру будет видна на лампах накаливания.
Нужно измерять ток на фазах( как минимум в электрощитовой , на жилах отходящего кабеля после автомата) какой перекос.
ЕЩе лучше в тот момент когда начинает работать "светомузыка".

« Последнее редактирование: 08-05-2015, 13:42:00 от yafigey » Записан
yafigey
3 звезды
***

Рейтинг: +9/-10
Offline Offline

Сообщений: 243


« Ответ #64 : 08-05-2015, 13:36:39 »


Кстати, недавно был случай, когда кЕтайский автомат IEK ВА-47-29 номиналом 63 ампер при простом испытании мегаомметром на 500 вольт начал прошивать на корпус.
Это при заявленном напряжении пробоя изоляции "не менее 660 вольт"...

добавлю еще про EKF
У  меня в избушке щиток на автоматах этой фирмы.
Скажу , что эти автоматы работают, но не выдерживают нагрузки на которую рассчитаны. Быстро нагреваются и по этому срабатывают на нагрузке почти в 2 раза меньше. Еще и жужат бывает(катушка похоже в них жужжит).
Но стоят они конечно сказочно сладко,т.е ну очень дешево.
Записан
Nikodim
7 звёзд
*******

Рейтинг: +370/-543
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 4081



« Ответ #65 : 08-05-2015, 16:08:51 »

можно поподробнее: что именно измерять?
как то так http://www.tbk-energo.com/page15/