И потом,при замене металлических стояков на пластик,всегда нужно делать перерасчет диаметров,потому что условный диаметр Ду(наружный диаметр) будет одинаковым как у пластика так и у металла,а вот внутренний проходной диаметр Дп будет разным,у пластика он будет гораздо меньше чем у металла,т.к. у пластиковых труб стенка толще.Соответсвенно идет местное заужение диаметра.Нередко бывает так,что при запайке труб образуются внутренние окалины,тем самым происходит еще большее заужение проходного диаметра.
У меня на практике был подобный случай заужения+образования окалин.В одном из домов УК(название писать не буду) заменила всю внутридомовую разводку на пластик.Вроде бы всё ничего,новые трубы,но крайний стояк не топится хоть тресни,батареи чуть теплые,когда даже в подъезде батареи кипяток.Слесаря из УК развоздушивали по несколько раз в день-бесполезно.Получилось следующее:слесаря УК при замене внутридомовой разводки,мало того что заузили диаметры,при запайке труб внутри образовалась так называемая окалина.С котельной по нашей теплотрассе пришел маленький кусок тряпки,запепился за эту окалину и перекрыл практически полностью проходной диаметр трубы.В итоге те самые горе-слесаря вскрывали стояк,чистили его и убирали эти окалины,запаяли,запустились,и,о чудо,стояк начал греться так, что рука нет терпит Smileyа люди спрашивали с нас перерасчеты за некачественно предоставленную услугу Smiley
Записан
сергей777
5 звёзд
*****

Рейтинг: +15/-126
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 685

Дева

При любых раскладах оставайся человеком


« Ответ #31 : 07-08-2014, 10:35:28 »

И потом,при замене металлических стояков на пластик,всегда нужно делать перерасчет диаметров,потому что условный диаметр Ду(наружный диаметр) будет одинаковым как у пластика так и у металла,а вот внутренний проходной диаметр Дп будет разным,у пластика он будет гораздо меньше чем у металла,т.к. у пластиковых труб стенка толще.Соответсвенно идет местное заужение диаметра.Нередко бывает так,что при запайке труб образуются внутренние окалины,тем самым происходит еще большее заужение проходного диаметра.
У меня на практике был подобный случай заужения+образования окалин.В одном из домов УК(название писать не буду) заменила всю внутридомовую разводку на пластик.Вроде бы всё ничего,новые трубы,но крайний стояк не топится хоть тресни,батареи чуть теплые,когда даже в подъезде батареи кипяток.Слесаря из УК развоздушивали по несколько раз в день-бесполезно.Получилось следующее:слесаря УК при замене внутридомовой разводки,мало того что заузили диаметры,при запайке труб внутри образовалась так называемая окалина.С котельной по нашей теплотрассе пришел маленький кусок тряпки,запепился за эту окалину и перекрыл практически полностью проходной диаметр трубы.В итоге те самые горе-слесаря вскрывали стояк,чистили его и убирали эти окалины,запаяли,запустились,и,о чудо,стояк начал греться так, что рука нет терпит Smileyа люди спрашивали с нас перерасчеты за некачественно предоставленную услугу Smiley







Им это бесполезно обьяснять, упертые люди.
Записан

Жгучее желание добиться своего являеться стартовой площадкой для взлета вашей МЕЧТЫ
МЕЧТЫ, которая никогда не родиться из равнодушия, лени и отсутствия амбиций.
ausolskiy
1 звезда
*

Рейтинг: +1/-2
Offline Offline

Сообщений: 13


« Ответ #32 : 07-08-2014, 15:35:00 »

Не понимаю, к чему это?
Начали все с заужения, плавно перешли на тряпку, а смысл?
)))))
Записан
RA
5 звёзд
*****

Рейтинг: +28/-31
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 503


« Ответ #33 : 07-08-2014, 16:11:11 »

Начали с крана.
Записан
LEXUS542
4 звезды
****

Рейтинг: +343/-31
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 307

GS Class


« Ответ #34 : 08-08-2014, 07:33:30 »

Не понимаю, к чему это?
Начали все с заужения, плавно перешли на тряпку, а смысл?
)))))
начали с крана,а про тряпку в стояке я просто пример из личного опыта привел
Записан