ausolskiy
1 звезда
*

Рейтинг: +1/-2
Offline Offline

Сообщений: 13


« : 11-07-2014, 15:54:55 »

Добрый день!
Выполняем монтаж
- Котлы
- Водонагреватели
- Радиаторы отопления, замена стояков
- Замена отопления с метала на пластик
- Обвязка загородных домов

 цены обговариваются, зависят по сложности.
Пишите либо в личку либо по номеру 89157902826 - Александр!
Записан
---NEO---
3 звезды
***

Рейтинг: +6/-15
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 137


Скорпион


« Ответ #1 : 30-07-2014, 20:25:58 »

сколько будет стоить заменить вот это на пластик ? Радиатор 12 секционный я куплю , от вас получается трубы , краны , переходники . Не считая материалов если , то сколько будет стоить работа ? Если цена устроит найму вас , если покажется что дорого то сделаю сам . Потолок будет натяжной , полы будут вскрываться и класться поновой , стены будут фактурной штукатуркой сделаны


* труба3.jpg (96.54 Кб, 715x1198 - просмотрено 361 раз.)
« Последнее редактирование: 30-07-2014, 20:28:04 от ---NEO--- » Записан

Нет слов , одни слюни !
---NEO---
3 звезды
***

Рейтинг: +6/-15
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 137


Скорпион


« Ответ #2 : 04-08-2014, 19:18:20 »

работу сделали , результатом доволен . Хотя я и делал все сразу , но понравилось то что если хочешь тебе только срежут трубы где скажешь и нарежут резьбу , за 500 рублей , а дальше делай сам если хочешь . Вообщем вон фото , радиатор толбко снял , под ним штукатурил и  потом красить надо еще , потом повешу как было , изза того что снял его , труба чуть изогнулась , с радиатором все ровно .


* 3.jpg (87.23 Кб, 1007x1100 - просмотрено 348 раз.)
Записан

Нет слов , одни слюни !
RA
5 звёзд
*****

Рейтинг: +28/-31
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 503


« Ответ #3 : 04-08-2014, 20:33:02 »

Если я не ошибаюсь, то кран на бойпасе "не совсем разрешен" - скажем так.
Записан
ausolskiy
1 звезда
*

Рейтинг: +1/-2
Offline Offline

Сообщений: 13


« Ответ #4 : 05-08-2014, 09:52:25 »

Спасибо , за то что доволен.
Что касаемо не разрешён кран на байпас, может быть и так, буду очень рад, если вы покажите нормативный документ.
Простите, но первый рас слышу.
Записан
---NEO---
3 звезды
***

Рейтинг: +6/-15
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 137


Скорпион


« Ответ #5 : 05-08-2014, 15:35:40 »

не , с краном самое то , вещь полезная , не факт что его придется зимой перекрывать , если радиатор нормально будет нагреваться то нефиг его и закрывать , а если уж не будет нормально греться то можно и поиграться с краном.
Записан

Нет слов , одни слюни !
LEXUS542
4 звезды
****

Рейтинг: +343/-31
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 307

GS Class


« Ответ #6 : 05-08-2014, 15:49:22 »

Запорная арматура на перемычке запрещена!Она ставится перед теплообменником,чтобы можно было перекрыть и ремонтировать или производить замену батареи.А перемычку нельзя перекрывать потому что Вы нарушите циркуляцию теплоносителя и, если дом с верхним розливом,то будут страдать все кто ниже по стояку,а если с нижним,то страдают все кто выше по стояку.Просто батарея даёт дополнительное сопротивление течению жидкости,снижается циркуляция и теплоноситель начинает остывать,а тем более если этой батарее лет 20 и диаметр внутреннего сечения снижен до некуда.
По роду своей деятельности(работаю в теплоснабжающей компании),встречал системы отопления многоквартирных домов вообще без перемычек,но при условии установки конвекторов.При установке обычных чугунных или биметаллических отопительных приборов,перемычка должна обязательна присутствовать и ее нельзя перекрывать!
Записан
LEXUS542
4 звезды
****

Рейтинг: +343/-31
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 307

GS Class


« Ответ #7 : 05-08-2014, 15:56:47 »

не , с краном самое то , вещь полезная , не факт что его придется зимой перекрывать , если радиатор нормально будет нагреваться то нефиг его и закрывать , а если уж не будет нормально греться то можно и поиграться с краном.
Хорошо то оно хорошо,только другие будут из-за Вас страдать SmileyВ этом случае нужно не играться с краном,перекрывая перемычку,а производить регулировку внутридомовой системы в подвале.Например,если ввод отопления по центру дома,то центральные стояки нужно немного поджать запорно-регулирующей арматурой,чтобы крайние стояки лучше продавливало,чтобы возросла циркуляция в них Smiley
« Последнее редактирование: 05-08-2014, 16:00:32 от LEXUS542 » Записан
AdmiRaL33
Factum est factum
Модератор форума
*****

Рейтинг: +2865/-830
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 17483


Рак

In vino veritas



WWW
« Ответ #8 : 05-08-2014, 16:19:31 »

Запорная арматура на перемычке запрещена!

где это написано ?
Записан

Не переживай о многом, и ты переживешь многих...
Напиши то, что ты думаешь, но думай, прежде чем написать!
ausolskiy
1 звезда
*

Рейтинг: +1/-2
Offline Offline

Сообщений: 13


« Ответ #9 : 06-08-2014, 10:03:12 »

Хорошо то оно хорошо,только другие будут из-за Вас страдать SmileyВ этом случае нужно не играться с краном,перекрывая перемычку,а производить регулировку внутридомовой системы в подвале.Например,если ввод отопления по центру дома,то центральные стояки нужно немного поджать запорно-регулирующей арматурой,чтобы крайние стояки лучше продавливало,чтобы возросла циркуляция в них Smiley
Grin Grin Grin Grin
Круто, только не забывайте, что вода как и электричество, течёт по пути наименьшего сопротивления, и если поставить перемычку того же диаметра что и подводы к трубе ( а не меньше) , то большее кол-во теплоносителя будет протекать мимо радиатора, а если поставить перемычку меньше ( а там 20 труба) скажите, что принесёт стояку большие стродания? Grin
Внутреннее сечение радиатора ничуть не меньше сечения ,не забывайте, что как правило стояки в квартирах, на меж этажных перекрытиях изгибают и сильнее.
Думаю что если бы хозяину квартиры не поставили перемычку, а просто сделали отводы, было бы ничем не лучше и при протечки радиатора, пришлось бы не просто перекрыть батарею, а перекрыть стояк полностью, скажите, что лучшеHuh
Уверен , что нормативных документов по этому поводу нет.
)))))  Wink Wink Wink Wink
« Последнее редактирование: 06-08-2014, 10:06:20 от ausolskiy » Записан
сергей777
5 звёзд
*****

Рейтинг: +15/-126
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 685

Дева

При любых раскладах оставайся человеком


« Ответ #10 : 06-08-2014, 12:20:44 »

Grin Grin Grin Grin
Круто, только не забывайте, что вода как и электричество, течёт по пути наименьшего сопротивления, и если поставить перемычку того же диаметра что и подводы к трубе ( а не меньше) , то большее кол-во теплоносителя будет протекать мимо радиатора, а если поставить перемычку меньше ( а там 20 труба) скажите, что принесёт стояку большие стродания? Grin
Внутреннее сечение радиатора ничуть не меньше сечения ,не забывайте, что как правило стояки в квартирах, на меж этажных перекрытиях изгибают и сильнее.
Думаю что если бы хозяину квартиры не поставили перемычку, а просто сделали отводы, было бы ничем не лучше и при протечки радиатора, пришлось бы не просто перекрыть батарею, а перекрыть стояк полностью, скажите, что лучше???
Уверен , что нормативных документов по этому поводу нет.
)))))  Wink Wink Wink Wink






В биметалле проход меньше чем в стояках если че.
Записан

Жгучее желание добиться своего являеться стартовой площадкой для взлета вашей МЕЧТЫ
МЕЧТЫ, которая никогда не родиться из равнодушия, лени и отсутствия амбиций.
ausolskiy
1 звезда
*

Рейтинг: +1/-2
Offline Offline

Сообщений: 13


« Ответ #11 : 06-08-2014, 13:19:57 »

Скажите пожалуйста, какой диаметр в одной секции?
Если чё  Grin Grin Grin, то их как минимум 4, не забудьте умножить, на количество секций, обычно вроде это так делается!!!
Записан
RA
5 звёзд
*****

Рейтинг: +28/-31
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 503


« Ответ #12 : 06-08-2014, 13:30:23 »

Количество секций не важно, если Ду ограничивает центральный коллектор
Записан
сергей777
5 звёзд
*****

Рейтинг: +15/-126
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 685

Дева

При любых раскладах оставайся человеком


« Ответ #13 : 06-08-2014, 14:39:43 »

Скажите пожалуйста, какой диаметр в одной секции?
Если чё  Grin Grin Grin, то их как минимум 4, не забудьте умножить, на количество секций, обычно вроде это так делается!!!
Если вы занимаетесь монтажом системы отопления то сами должны это знать , а не спрашивать у других.
Записан

Жгучее желание добиться своего являеться стартовой площадкой для взлета вашей МЕЧТЫ
МЕЧТЫ, которая никогда не родиться из равнодушия, лени и отсутствия амбиций.
LEXUS542
4 звезды
****

Рейтинг: +343/-31
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 307

GS Class


« Ответ #14 : 06-08-2014, 15:01:19 »

Думаю что если бы хозяину квартиры не поставили перемычку, а просто сделали отводы, было бы ничем не лучше и при протечки радиатора, пришлось бы не просто перекрыть батарею, а перекрыть стояк полностью, скажите, что лучше???
Уверен , что нормативных документов по этому поводу нет.
)))))  Wink Wink Wink Wink

Я не говорил что перемычку не нужно ставить,она обязательно нужна!Её нельзя перекрывать,во избежании нарушения циркуляции теплоносителя!
Записан