Автор Тема: Квартирный котёл(отопление) кто ставил и кто ставит?  (Прочитано 15058 раз)
Nikodim
7 звёзд
*******

Рейтинг: +370/-543
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 4081



« Ответ #45 : 20-10-2016, 23:14:07 »

что стало?
подозреваю, через полотенцесушитель шла обратка отопления на все этажи)))
Записан
waxq
9 звёзд
*********

Рейтинг: +252/-1192
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10649


Скорпион


« Ответ #46 : 20-10-2016, 23:17:21 »

Слышал когда-нибудь про тепловой режим зданий и зачем это все вообще нужно?
Видел ли что происходит со строительными конструкциями без отопления (имеются ввиду те, что спроектированы с учетом наличия отопления)..
При входе в подъезд стоит дохлая батарея-труба, для вида. На остальных 8 этажах пусто. И так в 4х подъездах. При этом за ОДН не хило каждый месяц накидывается.
Состояние тепловой сети в подвальном помещении и где тепловычислитель стоит не фкурсе.
Записан


+19I65265789, Tg, WhatsApp
NetAdmin
6 звёзд
******

Рейтинг: +73/-236
Offline Offline

Сообщений: 1805


Я люблю этот Форум!


« Ответ #47 : 20-10-2016, 23:22:32 »

ОДН это вам не мороз, от ОДН даже пластиковые окна в подъезде не спасают. А в части подъездов еще в 90-хх регистры на чермет снимали, с тех пор не везде и вернули то.
Записан
Nikodim
7 звёзд
*******

Рейтинг: +370/-543
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 4081



« Ответ #48 : 20-10-2016, 23:27:29 »

Не в газовой - в системе центрального отопления, вода там циркулирует.
Странно. Давление тут вообще не при чем, оно не изменится. Температура теплоносителя у остальных может изменится в большую сторону, хотя, в котельной всё регулируется, при желании. Вот потери увеличатся и не на кого их будет повесить, это вероятней всего.

Кста, десять лет в подъезде жили без батарей, и ничего, нормально. Сейчас поставили на втором этаже две трубы, чуть теплые в мороз, значит где-то галочку поставили, видимо положено.
Записан
AdmiRaL33
Factum est factum
Модератор форума
*****

Рейтинг: +2851/-824
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 17460


Рак

In vino veritas



WWW
« Ответ #49 : 21-10-2016, 07:25:04 »

Завтра пятница, Якубович будет барабан крутить.

воистину

и "Голос" в дватцатьодинтритцатЪ
Записан

Не переживай о многом, и ты переживешь многих...
Напиши то, что ты думаешь, но думай, прежде чем написать!
AdmiRaL33
Factum est factum
Модератор форума
*****

Рейтинг: +2851/-824
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 17460


Рак

In vino veritas



WWW
« Ответ #50 : 21-10-2016, 07:53:55 »

и уж раз пошла такая пЪянка - вопрос про котел

какой поставить двухконтурник для отопления и горячей воды в помещении 33 кв. м. ?

фирма / мощность / открытая/закрытая камера ?

посоветуйте чонить, а ?
Записан

Не переживай о многом, и ты переживешь многих...
Напиши то, что ты думаешь, но думай, прежде чем написать!
Nikodim
7 звёзд
*******

Рейтинг: +370/-543
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 4081



« Ответ #51 : 21-10-2016, 08:56:21 »

и уж раз пошла такая пЪянка - вопрос про котел
какой поставить двухконтурник для отопления и горячей воды в помещении 33 кв. м. ?
фирма / мощность / открытая/закрытая камера ?
посоветуйте чонить, а ?
Мощность рассчитывается грубо 1 квт на 10 м2, но  трехкиловатных котлов не бывает, поэтому берем 11-13 квт, самый простой и недорогой. С закрытой камерой сгорания, хоть он и чуть шумнее в момент включения-выключения, когда турбина на максимальных оборотах работает, но зато надежнее в плане гарантированного удаления продуктов сгорания при слабой естественной вентиляции. На батареях не экономим, чем больше, тем лучше, это избавит котел от частого включения-выключения, увеличит тепловую массу носителя, снизит его температуру, увеличит срок службы циркуляционного насоса, да это и со всех сторон хорошо.

По фирме фиг знает, ломается всё. Главное, чтоб запчасти были. Я бы может не стал гнаться за дорогими и именитыми брендами. У меня дешевенький дэу, простой как пять копеек, только теплообменник сам поменял, треснул на седьмом году, писали, что партия бракованная была. У одного знакомого такой-же работает без нареканий 10 лет, у второго знакомого была замена циркуляционного насоса, где-то на седьмом что-ли году, но там эксплуатация жОсткая.
Хвалят еще Бакси, но не знаю.
Как вариант: https://teplotehnika.com/product/291
 
« Последнее редактирование: 21-10-2016, 09:10:12 от Nikodim » Записан
HexMaster
СуперЗвезда
*

Рейтинг: +1980/-3332
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 47208


Рыбы

Мегапихарь



« Ответ #52 : 21-10-2016, 09:38:34 »

какой поставить двухконтурник для отопления и горячей воды в помещении 33 кв. м. ?
Это у тебя под котёл такое помещение?
Записан

HexMaster was here. ©
AdmiRaL33
Factum est factum
Модератор форума
*****

Рейтинг: +2851/-824
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 17460


Рак

In vino veritas



WWW
« Ответ #53 : 21-10-2016, 09:39:25 »

Мощность рассчитывается грубо 1 квт на 10 м2, но  трехкиловатных котлов не бывает, поэтому берем 11-13 квт, самый простой и недорогой. С закрытой камерой сгорания, хоть он и чуть шумнее в момент включения-выключения, когда турбина на максимальных оборотах работает, но зато надежнее в плане гарантированного удаления продуктов сгорания при слабой естественной вентиляции. На батареях не экономим, чем больше, тем лучше, это избавит котел от частого включения-выключения, увеличит тепловую массу носителя, снизит его температуру, увеличит срок службы циркуляционного насоса, да это и со всех сторон хорошо.

благодарю

киловат на десять метров - это тольк отопление ? так я понимаю ? на горячую воду тож надо накидывать ?

мне так думается, что котел как по ссылке в 24 кВт подойдет

и да - всё ж фирмы у нас есть кто в городе, кто это всё грамотно рассчитает и подскажет ?

Записан

Не переживай о многом, и ты переживешь многих...
Напиши то, что ты думаешь, но думай, прежде чем написать!
AdmiRaL33
Factum est factum
Модератор форума
*****

Рейтинг: +2851/-824
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 17460


Рак

In vino veritas



WWW
« Ответ #54 : 21-10-2016, 09:39:47 »

Это у тебя под котёл такое помещение?

да

это баня
Записан

Не переживай о многом, и ты переживешь многих...
Напиши то, что ты думаешь, но думай, прежде чем написать!
Ping
8 звёзд
********

Рейтинг: +418/-299
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5657


« Ответ #55 : 21-10-2016, 10:16:41 »

тут вроде не писали ещё, но если что повторюсь: если дом с горячей водой (без колонок), то разрешение на установку котла не дадут - или монтируйте свой отдельный дымоход из форточки до уровня крыши. Коаксильные дымоходы недавно запретили.
А также если в доме 9 и более этажей также разрешение не дадут (хотя раньше для 7, 8 и 9 этажа давали).
Записан
Nikodim
7 звёзд
*******

Рейтинг: +370/-543
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 4081



« Ответ #56 : 21-10-2016, 12:36:11 »

киловат на десять метров - это тольк отопление ? так я понимаю ? на горячую воду тож надо накидывать ?
Нет, простые двухконтурные котлы не работают отопление-гвс одновременно, когда вкл. горячую воду отопление отрубается. Если, конечно, не требуется наполнять бассейн, то большая мощность гвс на помыть посуду и принять душ не нужна. Но, в любом случае, более мощный котел лучше, пусть он работает на 1/7 своей максимальной мощности, если по деньгам устраивает.
Записан
сергей777
5 звёзд
*****

Рейтинг: +15/-126
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 685

Дева

При любых раскладах оставайся человеком


« Ответ #57 : 21-10-2016, 21:55:43 »

Мощность рассчитывается грубо 1 квт на 10 м2, но  трехкиловатных котлов не бывает, поэтому берем 11-13 квт, самый простой и недорогой. С закрытой камерой сгорания, хоть он и чуть шумнее в момент включения-выключения, когда турбина на максимальных оборотах работает, но зато надежнее в плане гарантированного удаления продуктов сгорания при слабой естественной вентиляции. На батареях не экономим, чем больше, тем лучше, это избавит котел от частого включения-выключения, увеличит тепловую массу носителя, снизит его температуру, увеличит срок службы циркуляционного насоса, да это и со всех сторон хорошо.

По фирме фиг знает, ломается всё. Главное, чтоб запчасти были. Я бы может не стал гнаться за дорогими и именитыми брендами. У меня дешевенький дэу, простой как пять копеек, только теплообменник сам поменял, треснул на седьмом году, писали, что партия бракованная была. У одного знакомого такой-же работает без нареканий 10 лет, у второго знакомого была замена циркуляционного насоса, где-то на седьмом что-ли году, но там эксплуатация жОсткая.
Хвалят еще Бакси, но не знаю.
Как вариант: https://teplotehnika.com/product/291
 

У меня Бакси на второй год сломался, меняли мозги по гарантии, дело было после грозы, стабилизатор напряжения не спас. Сейчас сделал заземление и поставил на газ диэлектрические муфты, пока полет нормальный.
Записан

Жгучее желание добиться своего являеться стартовой площадкой для взлета вашей МЕЧТЫ
МЕЧТЫ, которая никогда не родиться из равнодушия, лени и отсутствия амбиций.
B_Jey
5 звёзд
*****

Рейтинг: +46/-26
Offline Offline

Сообщений: 724


« Ответ #58 : 24-10-2016, 22:00:49 »

стабилизатор, заземление, диэлектрическая муфта и фильтр на обратку  обязательны для всех котлов, независимо от марки!!!
а в выборе бренда - лотерея - раньше вайланты были хороши, но теперь их делают не в Германии со всеми вытекающими, как впрочем и все остальные.
брать лучше тот у которого запчасти в быстром доступе.

а вообще котёл должен быть котлом, а водогрейка - колонка. котёл дольше проживёт и меньше накипи нарастёт - теплоноситель в батареях разогревается меньше, чем контру потребления.

а  от второго контура хорошо мойку подключать зимой)))
Записан
Вселенское Зло
Гость
« Ответ #59 : 24-10-2016, 22:09:17 »

Поясните, пожалуйста, подробней