KF

Техника => Технические вопросы => Тема начата: Diozan от 05-04-2011, 12:10:04



Название: Электропроводка и бюрократы
Отправлено: Diozan от 05-04-2011, 12:10:04
Такой вопрос. Знакомый строит дом, начинает уже отделку. Пригласил помочь в разводке электропроводки. С самой разводкой проблем нет, а вот интересует следующее: Схема электропроводки и её параметры будут в дальнейшем где-то отображаться в документации на дом, которую надо будет предоставлять для регистрации дома в БТИ и прочие конторы? Ну чтоб не возникли вопросы типа "здесь надо через Жэ писать, а у вас через Жо..."


Название: Re: Электропроводка и бюрократы
Отправлено: Device от 05-04-2011, 12:22:12
Без согласованной схемы Вам могут отказать в подключении к эл. сетям. Особо шибко придираются при 3-х фазном питании.
САМОЕ ГЛАВНОЕ:
Общие указания

1.   Проект электроснабжения проектируемого индивидуального жилого дома по адресу:
дер. Херово, 66  выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами.
Проект выполнен на основании:
-   технических условий на электроснабжение от 29.09.2006г. за № 276, выданных ОП « КГЭС» 
2.   Категория надежности электроснабжения – III-я.
Система сети заземления – TN-C-S.
Установленная мощность –  6 кВт.
3.   Эл.питание внутренней эл.сети дома проектом предусмотрено от ВЛ-0,4кВ ТП-137 уличной эл.сети. На опоре ВЛ-0,4кВ ответвления предусмотрена на фазных проводах установка предохранителей из элементов соединительной арматуры для линий СИП. Расстояние от СИП ВЛИ ответвления на вводе в здание до земли должно быть не менее 2,5м. Электроснабжение дома выполнить самонесущим изолированным проводом СИП-2А-(4х16).
4.   В помещении дома установить ВРУ в модульном исполнении с автоматическим выключателем на вводе и трехфазным счетчиком активной энергии.
5.   Групповую сеть освещения выполнить проводом ПУГНП-(3х1,5), розеточную ПУГНП-(3х2,5) открыто по стенам и потолку в коробе монтажном.
6.   Щиток бытовой в гараже запитать кабелем ВВГ-(2х10) от щита модульного на I-ом этаже; групповую сеть гаража выполнить открыто по стенам и потолку.
7.   Согласно ПУЭ (7.1.36) групповые сети выполнить трехпроводными по системе TN-C-S.
8.   На вводе в дом выполнить повторное заземление нулевой жилы питающего провода, соединив нулевую жилу с искусственным заземлителем.
9.   В помещении жилого дома выполнить систему уравнивания потенциалов, соединяющую между собой, следующие токопроводящие части:
   - нулевой  PEN-проводник  питающей сети; нулевой  PE-проводник  групповой сети:
   - искусственный заземлитель;
- металлические трубы коммуникаций
   В помещении ванной комнаты и гаража выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов (ПУЭ п.7.1.88 п.1.7.83).
10.   Все работы выполнить согласно ПУЭ.